tjgtjlm 211.94.255.* 2021-04-14 11:27:14 |
159-2202-9345 ** 182-2242-6906 天津興剛泰達防火門在高層民用建筑設計防火規范防火門定為甲、乙、丙三級,并對其耐火極限作了規定,**門不是低于1.2小時,乙級門不得低于0.9小時,丙級門不得低于0.6小時。 乙級防火門廠家防火門大全天津興剛泰達防火門廠家 訂做各種天津防火門,天津防火門 天津鋼制防火門,天津平開防火門,天津**防火門,防火卷簾.車庫門.鋼質門..工業門.遙控門.伸縮門.防盜門..我廠引進先進技術.優質材料.新穎款式.價格合理,使產品得到客戶好評支持! 2防火門是建筑物防火分隔的設施之一,通常用在防火墻上、樓梯間出入口或管道井開口部位,對于減少火災損失起著重要的作用。
安裝完畢后窗框與墻體之間可能會存有一定的縫隙,這時要用水泥進行澆灌,以保證其牢固程度,防火窗是指用鋼窗框、鋼窗扇、防火玻璃構成的,能起斷絕和制止火勢伸張的窗。牢固式防火窗:窗扇不克不及開啟的防火窗,即周圍密封牢固的。運動式防火窗:窗扇可舉行開啟,在防火窗啟閉裝置的作用下可封閉的防火窗。防火窗設備結束后應進行功用調試,防火窗耐火極限為:**窗不低于1.2小時,乙級窗不低于0.9小時,丙級窗不低于0.6小時。窗框框架采用具有一定強度使其足以保障構件完整性和穩定性的鋼框架或木框架。鋼框架與壓條可選用鍍鋅鋼板或不銹鋼板。防火窗是指用鋼窗框、鋼窗扇、防火玻璃組成的,能起隔離和阻止火勢蔓延的窗。有固定式防火窗:窗扇不能開啟的防火窗。
日本的資料表明,當門的結構和厚度與國內木質防火門相同時,用未處理木材制作的防火門耐火極限符合0.5h的要求,用阻燃處理集成材制作的防火門耐火極限符合1.0h的要求。由《木質防火門制作允許偏差》可知,Ⅰ級木質防火門高度和寬度的制作允許偏差門框為0/-1,門扇為+1/0。假設門扇的公稱尺寸為X,則Ⅰ級產品門扇的實際尺寸可以為X~X+1mm,門框內口的實際尺寸可以為X-1~Xmm。安裝時如果不對門扇或門框內口進行再次加工,其配合為過硬配合,門關不上。由《木質防火門安裝的留縫寬度》可知,木質防火門安裝的留縫寬度,門扇對口縫、扇與框間立縫為1.5~2.5mm、框與扇間上縫為1.0~1.55mm。要保證扇與框間單邊立縫為1.5~2.5mm。安裝時門扇的再次切削加工量為3.0~7.0mm。
分清有幾個左扇的,幾個右扇的。左扇的閉門器調節閥在右邊,右扇反之。支桿分開后,大桿要平行閉門器在調節閥面的上面上好,小桿收好。10.3.2開始安裝閉門器主體,扇上的螺絲眼已經開好。讓調節閥背著合頁側,大桿向上(正裝是向上)安裝螺絲。四個短螺絲不要上一個就上緊,待四個螺絲都上后,各上一半時在一個一個的上緊。螺絲一定要上到底。10.3.3主體上好后開始上小桿,框上的螺絲眼也已經開好。先把小桿的支架上到扇上,再上小桿。上好螺絲。小桿平行于門框讓大桿彎曲到小桿位置(小桿的長度可以調動)調節小桿長度,連接好后,上好螺絲。10.3.4上好后開關門試一試,關門速度4-6秒,扣門1秒。如不是調調節閥,順時針轉到減低速度。
|