110.184.139.* 2017-03-06 09:52:48 |
四川二次供水設備故障排除方案介紹。
四川無負壓供水設備是目前常用的供水產品,它取消了中位水箱和高位水箱的供水方式。該設備可充分利用市政自來水原有的供水壓力,直接與自來水管網連接進行二次供水,避免了能源的浪費和水質的二次污染。同時,不需要修建水塔、水池,節約了投資成本。那么,四川無負壓供水設備出現故障時該如何解決呢?
其實,使用四川無負壓供水設備可以采用故障排除法:
1、通電后沒有顯示。如果將變頻器設成面板控制,按運行鍵看變頻器有沒有輸出,故障或啟動電阻出現故障。一般是由于開關電源損壞或軟充電電路損壞使直流電引起,如啟動電阻故障,也有可能是面板損壞。
2、上電后檢測故障顯示內容,并初步斷定故障原因。
3、如未顯示故障,首先檢查參數是否有異常。將參數復歸后,進行空載(不接電機)情況下啟動變頻器,并測試U、V、W三相輸出電壓值。如出現缺相、三相不平衡等情況,則模塊或驅動板有故障。
4、在輸出電壓正常(無缺相、三相平衡)的情況下,帶載測試。
溫馨提示:測試二次供水設備時,應當是滿負荷測試,一般來說是輸出的過電壓、過電流、過負載和模塊的電壓過高,當這些問題出現時,變頻器的故障燈就會亮起。因此,需要及時處理解決供水設備故障,保障供水安全。