湖北無負壓供水設備常見問題【第六期】
湖北無負壓供水設備在使用過程中,比較容易出問題的是控制系統,而且大部分客戶遇到了不知道怎么處理,下面就簡單介紹一下無負壓控制系統會出現的一些問題。
1、湖北無負壓供水設備小泵起停過于頻繁?
答:此種情況是針對工頻工作的小泵而言的。在所有主泵都關閉以后,當系統的實際壓力低于設定壓力與小泵壓力負誤差之和時,小泵則起動。隨著系統壓力的上升,使得系統的實際壓力高于設定壓力與小泵壓力正誤差這兩者之和時,小泵則被系統關閉。所以,解決問題的方法是將此項參數調高一定值即可。
2、湖北無負壓供水設備水泵切換時,變頻器輸出不為零?
答:用戶首先確定控制器給變頻器的控制線是否全部接好。如果變頻器沒有滑行停車輸入信號,則必須將變頻器設定為自由滑行停車的工作模式。如果變頻器有此信號輸入則確保和控制器接好。然后,在水泵進行切換動作時,控制器會給變頻器一個滑行停車信號,即EMG信號。如果EMG信號線沒有接通,會直接導致變頻器過載,此類現象要**禁止,否則,容易損壞變頻器。如果接有EMG信號線,請仔細檢查線是否接實。確定接實,沒有線路故障后,再用萬用表檢查控制器的EMG是否有輸出。如果當控制器處于切換時,EMG信號沒有輸出,則說明是控制。
3、湖北無負壓供水設備模擬輸出不正常,變頻器運行頻率與控制器輸出不符?
答:首先,應確定是什么硬件出了問題。使控制器進入手動調試狀態,分別用萬用表量出控制器輸出0Hz及50Hz時所對應的模擬量輸出值。如果隨著控制器的頻率變化,輸出一直保持不變,說明控制器的模擬輸出電路損壞;如果模擬輸出值也是變化的,但不能達到**值,可通過調節模擬輸出增益解決。其次,如果控制器的輸出值正常,當控制器輸出達到第10項參數定標的電壓值時,變頻器不能達到50Hz,說明是變頻器的設定值存在問題,可調節變頻器的頻率增益解決。