60.210.155.* 2016-12-28 17:01:24 |
2 金銳重工穩定土拌合站(http://www.jinruizg.com)冬季施工的基本技術要求
2.1 冬季施工的各項要求
總結《鐵路混凝土工程施工質量驗收補充標準》、《鐵路混凝土結構耐久性設計暫行規定》、《關于落實冬期施工有關要求的通知》混凝土拌和站的規范要求如下:
2.1.1《鐵路混凝土結構耐久性設計暫行規定》7.0.5冬季攪拌混凝土時,混凝土出機溫度不宜低于10℃。
2.1.2拌和設備安裝在氣溫不低于10℃的廠房內。
2.1.3《鐵路混凝土工程施工技術指南》當需要對水進行加熱處理時,水的加熱溫度不宜高于80℃。當骨料不加熱時,水可加熱至80℃以上,但攪拌時應先投入骨料和已加熱的水,拌勻后再投入水泥。
2.1.4當加熱水尚不能滿足要求時,可將骨料均勻加熱,其加熱溫度不應高于60℃.
2.2 穩定土拌合站冬季混凝土施工對原材料的要求
水泥:選用水泥強度等級32.5級以上的硅酸鹽水泥,其技術質量符合國家和鐵路客運專線現行規范的有關規定。
細骨料:采用級配良好的硬質、潔凈的中砂,不含有冰塊、雪團,貯備場地選擇地勢較高,不積水的地方。
粗骨料:采用級配良好,硬質、潔凈、強度較高、抗凍融的粗骨料,并存放在地勢較高,不積水的地方。
外加劑:采用具有防凍效果的多功能復合外加劑,外加劑必須經試驗室檢驗并試配驗證質量合格、性能穩定的產品。
2.3 混凝土成型期間的規范要求
2.3.1《鐵路混凝土工程施工質量驗收補充標準》規定,混凝土的入模溫度不低于5℃。
2.3.2新澆注與鄰接的已硬化混凝土或巖土介質間的溫差不大于15℃。 |