高層重慶二次供水水壓不穩的原因!
現如今社會的樓房的高度不斷增高,或許是追求“一覽眾山小”的感覺,不少人都喜歡居住高層的樓房,由于市政直供水是達不到高層的用水需求的。因此,重慶二次供水是解決高層用水的供水方式。那么,住在高層,重慶二次供水水壓不穩怎么來解決呢?
其實,目前超過6層的樓房都被人們稱為多層和高層,都是需要采用重慶二次供水來保障供水安全的。重慶二次供水是指單位或個人將城市公共供水或自建設施供水經儲存、加壓,通過管道再供用戶或自用的形式,是高層用水僅有的選擇方式。一般是1~6為市政供水直供區(即自來水),7~15層為二次供水加壓中區,超過15層以上被稱為供水加壓高區。
首先,查看供水系統電壓和來水的水源是否正常,如電壓不穩和來水不正常也會造成供水壓力不穩。其次,檢查供水系統水泵的配置是否合適。因水泵的流量、揚程,以及水泵的臺數是與供水成正比例的。如若水泵配置不合適,都會造成重慶二次供水水壓不穩。
同時,如果系統采用了氣壓罐供水方式,而壓力采集點選取在氣壓罐上,也可能造成系統的振蕩氣本身有一定的伸縮性,而且氣體在水中的溶解度壓力的變化而變化,水泵接出水的反饋壓力和通過氣體的反饋壓力之間有一定的時間差,從而造成系統振蕩。
其次,控制器的加減速時間與水泵電機功率不相符。一般情況下,功率越大,其加減速時間也就越長。且壓力傳感器采集系統壓力的位置不合流速影響太大,從而反饋給控制器的壓力值忽高忽低。亦或者是控制器和變頻器加減速時間不一致,控制器的加減速時間設定應大于或等于變頻器加減速時間,都將是造成供水系統振蕩,供水壓力不穩的原因。所以,高層重慶二次供水時選擇合適的水泵及供水設備是很重要的。