話題: SF6 斷路器漏氣怎么辦?
wantao0916
27.24.158.*
2014-06-20 16:52:04
   雖然SF6 氣體是惰性氣體,本身**,但由于它比空氣重4 倍,在漏氣點會把周圍空間的空氣“擠走”。因此,一旦發現配電室或電纜溝內有大量SF6 氣體溢出,不得貿然進人,以免造成缺氧而窒息。此時應首先開啟門窗,啟動通風裝置,待充分換氣,SF6 氣體排出后才可進去處理。


   處理時應先使用專門的檢漏儀測出漏氣點。如果是管路元件漏氣,可先關閉斷路器出口閥門,使艙內氣體不再外溢,然后放掉管路內的氣體。修理漏氣閥門以前,應使用無水乙醇將密封面擦拭干凈,檢查有無影響密封性能的劃痕或雜物顆粒,然后更換密封圈,緊固后開啟出日閥門,重新檢漏,直至故障完全排除。


   如果是斷路器本體漏氣,而泄漏又比較輕微,可通過閥門補充氣體。用鋼瓶補氣時,應將鋼瓶斜放,使其閥門一端低于瓶底。這樣,就可保證瓶中的水分和空氣雜質上浮,不致進人斷路器內。補入的氣量應保證斷路器具有額定壓力。如果漏氣比較嚴重,一般不宜在運行中補氣,而應盡快停電檢修。www.huabo-plc.com