冷卻塔收水器解決
冷卻塔填料水損失大瓢水問題
有兩臺一樣的圓形逆流式的小塔,一臺正常,另一臺水量損失比另一臺大很多,從下面經過感覺塔里飄下來的水像下小雨,有什么方法能夠解決這個問題。
圓塔來說,一般小塔是沒有收水器的,一般大于300T有收水器,小于300T沒有收水器。系統循環水的水質,如果水質差的話,可能就是布水器噴頭堵塞了,可以檢查下水質或噴頭,風機等情況。冷卻塔飛水大的原因,**:灑水管灑水角度偏大,(標準灑水角度為斜15度,順時針方向運行)運轉的速度加快,第二,風機風量過大,(風葉都必須按產品出廠時扇心盤上刻記安裝),第三,冷卻塔填料安裝不好,很松。
如以上幾點沒問題,哪肯定是產品設計問題;建議在冷卻塔灑水系統上方加裝收水器,可完全解決此問題。http://www.dfhxtc.com